Bắt bệnh máy lạnh
phần đông người mua máy lạnh đều không hiểu rộng rãi về máy điều hòa ko khí,
sua may lanh quan phu nhuan nên mang thể vì 1 lý do thuần tuý nào chậm triển khai máy không lạnh,
sua may lanh quan thu duc người sử dụng ko biết bí quyết giải quyết dẫn tới hư hỏng nặng hơn.
Bài viết này nhằm giúp người sử dụng những thể tự chẩn đoán 1 số sự cố máy lạnh bằng trực quan (nhìn, nghe, sờ, ngửi…) trước lúc gọi đến các doanh nghiệp tôn tạo. tuy nhiên sẽ sở hữu một số trường hợp không thể chẩn đoán bằng trực giác
sua may lanh quan binh tan mà cần thiết đồ vật và viên chức kinh nghiệm để kiểm tra.
Vì lý do an toàn điện, chúng tôi không khuyến khích người sử dụng tự sửa máy lạnh, trừ những trường hợp như điều chỉnh remote hoặc rà soát đóng mở CB nguồn.
Máy lạnh mất nguồn
Hiện tượng : khi mở CB hoặc cầu dao mà không nghe tiếng “bíp” trên dàn lạnh.
cội nguồn & cách xử lý:
– Hở mạch : kiểm tra nguồn vào tại CB, cầu dao, chỗ đấu dây trên dàn lạnh mang bị
hở không
– CB hư : CB bị hot hoặc gạt lên gạt xuống khi mang điện khi ko, trường hợp
này nên thay CB mới với loại cắt tương đương CB cũ
– Hư board điều khiển trên dàn lạnh : gọi viên chức kỹ thuật tới rà soát.
Remote bấm ko với tác dụng
Hiện tượng : lúc hướng remote về board nhận tín hiệu trên dàn lạnh và bấm những nút điều khiển mà không nghe tín hiệu hồi đáp
căn do & phương pháp xử lý:
– Pin yếu hoặc hết pin : thay pin mới
– Remote hư : tiêu dùng remote cùng cái khác để kiểm tra
– Board nhận dấu hiệu trên dàn lạnh hư : thay cảm biến hồng ngoại hoặc thay board
Gió thổi ra khỏi dàn lạnh với mùi hôi
nguyên do & bí quyết xử lý:
– với mùi hôi nấm mốc: do lâu ngày không dùng nên mang nấm mốc trong dàn
lạnh. Máy chạy khoảng một tí sẽ hết mùi hôi. Nên vệ sinh máy vì nấm mốc
ko phải chăng cho sức khỏe.
– với mùi hôi nhà vệ sinh : do ống nước xả dàn lạnh nối trực tiếp mang hệ thống
ống nước xả nhà vệ sinh hoặc hố gas mà không mang bẫy tương đối, mùi hôi trong
ống xả hoặc hố gas đi ngược vào dàn lạnh gây hôi.
– sở hữu mùi hắc của gas : dàn lạnh bị xì gas. Trường hợp này nên tắt máy và mở
cửa phòng và quạt hút cho thông thoáng. Gas lạnh ở nồng độ cao sẽ gây choáng
hoặc ngất giả dụ hít phải.
Dàn lạnh bị chảy nước, vỏ dàn lạnh bị đọng sương, gió thổi ra ở dạng sương hoặc thổi ra giọt nước, dàn lạnh bị đóng tuyết
căn nguyên & phương pháp xử lý:
– đông đảo các trường hợp này là do dàn lạnh bị dơ, cần phải vệ sinh.
– giả dụ dàn lạnh bị chảy nước đa dạng : ống nước xả bị nghẹt hoặc bị sút
– ví như dàn lạnh thổi ra giọt nước : dàn lạnh quá dơ. Trong một số trường hợp là
do lỗi nhà sản xuất, những dàn lạnh này mang 1 số khe hở quá lớn nên quạt hút
luôn những giọt nước thổi ra ngoài.
– Dàn lạnh bị đóng tuyết : quạt dàn lạnh ko quay hoặc quay chậm. Nên sửa
quạt ngay nếu như ko sở hữu thể dẫn tới hư máy nén (block)
Máy ko lạnh hoặc khi lạnh lúc ko
với phần đông khởi thủy cần kiểm tra :
– Chỉnh chế độ hoạt động trên remote không đúng : kiểm tra trên remote đã chỉnh
đúng chế độ (mode) Cool hoặc Auto không, giả dụ ko thì chỉnh lại. các chế độ
Dry, Fan, Heat đều ko khiến cho lạnh. một số trường hợp bật chế độ Timer cũng
mang thể ko lạnh. Nên đọc kỹ hướng dẫn dùng kèm theo máy để sử dụng
máy đúng phương pháp. Trường hợp này thường gặp tất cả và gây bực mình cho
các nhân viên kỹ thuật.
– Xì hết gas : rà soát rất dễ bằng bí quyết Nhìn vào hai ống đồng nối vào dàn hot, cả 2
ống nhỏ và lớn đều ko ướt, sờ vào không lạnh (khi máy lạnh hoạt động tốt, cả
2 ống đều mang nhiệt độ sắp bằng nhau khoảng 5-7oC, nhìn bằng mắt hai ống đều bị
ướt). Gió thổi ra dàn nóng ko hot.
– Quạt dàn hot bị sự cố: theo dõi khoảnh 10-20 phút ko thấy quạt dàn nóng
quay hoặc quay chậm hơn bình thường. khi quạt dàn nóng không quay hoặc
quay chậm, máy nén (block) sẽ chạy và ngưng thất thường (lắng nghe tiếng máy
nén chạy)
– Máy nén (block) bị sự cố : quạt dàn nóng quay nhưng máy nén không chạy
(không nghe tiếng máy nén chạy)
– Board điều khiển trên dàn lạnh hư.
– Trường hợp máy lúc lạnh khi không là do chỉnh remote ở chế độ Dry hoặc sự cố
ở dàn hot hoặc bị thiếu gas.
Trong toàn bộ những trường hợp này, người sử dụng nên tắt máy và gọi ngay viên chức khoa học tới sửa, không nên cho máy chạy tiếp vì sẽ dẫn tới hư máy nén.
Máy kém lạnh
– Bị thiếu gas : Quan sát 2 ống đồng nối vào dàn nóng, ống nhỏ bị bám tuyết, ống
lớn ko ướt nếu như sờ vào ko lạnh lắm. Gió thổi ra dàn nóng ko hot lắm.
– Dàn lạnh và dàn hot bị dơ.
– Máy ko đủ công suất do lắp vào phòng quá lớn (máy 1HP chỉ sở hữu thể làm cho lạnh
cho phòng sinh hoạt gia đình tối đa 45m3 ở nhiệt độ khoảng 24-25oC)